Гость
 21.04.2017 в 09:21
Почему у ЁГР подключение от котла ниже, чем подключение на радиаторы?

Цитата Ответить

belyikv
 23.04.2017 в 08:19
Сообщений: 1970
Регистрация: 26.03.2012
Хороший вопрос. Потому, что если подключить на одном уровне, в систему отопления будет поступать теплоноситель с температурой равной температурой выхода из котла. Это значит в случае вскипания котла в систему пойдет вода критических значений.

Цитата Ответить

Гость
 11.09.2017 в 09:51
Так получается работает только этот слой воды около 50 литров, а зачем тогда остальная емкость?

Цитата Ответить

belyikv
 12.09.2017 в 11:50
Сообщений: 1970
Регистрация: 26.03.2012
В штатном режиме работает 1/4 объема гидроразделителя. А вот в аварийном режиме - весь объем!

Цитата Ответить

Гость
 14.09.2017 в 23:43
А регулятор тяги разве не помогает ?

Цитата Ответить

belyikv
 15.09.2017 в 12:12
Сообщений: 1970
Регистрация: 26.03.2012
Цитата (Гость @ 14.09.2017,23:43)
А регулятор тяги разве не помогает ?


Регулятор тяги - это регулятор горения, а не прибор по безопасности в аварийных ситуациях.

Цитата Ответить

Гость
 16.09.2017 в 20:53
Нужно называть регулятор тяги, а не регулятор горения.

Цитата Ответить

Гость
 18.09.2017 в 09:49
А в чем разница? Регулятор тяги и Регулятор горения.

Цитата Ответить

belyikv
 19.09.2017 в 10:36
Сообщений: 1970
Регистрация: 26.03.2012
Большая разница.

Регулятор горения - устройство управления подачи воздуха для горения.

Регулятор тяги - устройство регулирующее тягу в дымоходе, самый простой это шибер.